Изоляторы опорные стержневые армированные фарфоровые для работы на открытом воздухе ИОС-110
|
|
|
Изоляторы опорные стержневые армированные фарфоровые для работы на открытом воздухе ИОС-110 Тип изолятора ГОСТ, ТУ Номинальное напряжение, кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН Минимальный разрушающий момент при кручении, кН*м Испытательное напряжение грозового импульса, кВ Испытательное напряжение при плавном подъеме, кВ Длина пути утечки, см Масса, кг в сухом состоянии под дождем ИОС-110-400 УХЛ, Т1 ГОСТ 9984-85 110 4 250 480 295 215 190 67 ИОС-110-600 УХЛ, Т1 110 6 5 480 295 215 223 79 ИОС-110-1250 УХЛ, Т1 110 12,5 — 450 — — 210 82 ИОС-110-2000 УХЛ, Т1 110 20 — 480 — — 190 96 ИОС-110-2000-01 УХЛ, Т1 110 20 — 480 — — 200 106
Вас также могут заинтересовать
Изоляторы опорно-стержневые типов С4-80/195 С4-80 II УХЛ, Т1, С4-195 I УХЛ, Т1, С4-195 II УХЛ, Т1 Тип изолятора ГОСТ, ТУ Номинальное напряжение, кВ Минимальная механическая разрушающая сила
Изоляторы опорные стержневые армированные фарфоровые для работы на открытом воздухе (изоляторы ряда) С4-80 I УХЛ, Т1 Тип ГОСТ, ТУ Номинальное напряжение, кВ Испытательное напряжение грозо
Изоляторы опорные армированные фарфоровые внутренней установки ИОов-1-7,5 У, Т3, ИО-3-600 У, Т1 Изоляторы предназначены для изоляции и крепления шинодержателей и плоских шин в электрических распреде
ИО-6-3,75 I У3, ИО-10-3,75 I У3 Изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройтвах. И — изолятор О — опорный 6, 10, 2
Изоляторы опорные армированные фарфоровые внутренней установки И8-125 УХЛ3 Тип ГОСТ, ТУ Номинальное напряжение, кВ Испытательное напряжение грозового импульса, кВ Минимальная механическая
Внимание! Информация по Изоляторы опорные стержневые армированные фарфоровые для работы на открытом воздухе ИОС-110 предоставлена компанией-поставщиком В-Л Комплект, ЗАО. Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».
|